Господа, добрый вечер. Есть беда с зигби-сетью. было 2 сегмента

сети, 2 координатора зигстар-лан, в каждой - по 5 diyruz реле в качестве роутеров и по 90 датчиков, все это под управлением иоброкера. После горячего секса с отваливанием всего отовсюду было решено досыпать координаторов и переразбить сеть, теперь есть 5 координаторов, к каждому по 2 роутера и 18 датчиков. При этом на "старых" координаторах новые датчики не привязываются вообще никак. При замене на новые координаторы иоб в них вкачивает данные о сети, устройства в интерфейсе есть и ближние датчики даже работают, но роутеры - видны, но неуправляемы, ну и не маршрутизируют нихрена - датчики, которые шли через них, числятся оффлайн. При очистке нврама координатора - та же фигня. Возвращаю нврам или старый координатор - роутеры рулятся, новые устройства не привязываются. Что делать?
Досыплю интриги. В действительности таких объектов 2, на первом замена координатора сработала идеально - старые устройства подгрузились, новые нормально прописались. А с этим какой-то треш.

20 ответов

282 просмотра
Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса

может у роутеров свой нврам есть? если да - можно ли его удаленно почистить?

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса

уважаемые, может подскажете куда с такими вопросами стоит обращаться?

Mikhail Kolesnikov
уважаемые, может подскажете куда с такими вопросам...

Так вы наворотили такого что сами не разберетесь, подозреваю что не совсем понимая как работает zigbee сеть. Зачем вот это «5 координаторов к каждому 2 роутера и 18 датчиков»? На весь ваш зоопарк хватит одного координатора.

Mikhail Kolesnikov
уважаемые, может подскажете куда с такими вопросам...

Можно тут спрашивать. Но ваш вопрос сам по себе очень непонятный... Куда там что iob закачивает? Что значит "роутеры не управляются"? У вас может сети одинаковые создались? Вопросов к вам больше чем у вас к нам :)

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Jager
Так вы наворотили такого что сами не разберетесь, ...

Один координатор на 10 этажей и 180 датчиков? Вы уверены?

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Mikhail Kolesnikov
Один координатор на 10 этажей и 180 датчиков? Вы у...

Я так пробовал. Не работает, как я понимаю, роутеров работают в максимальную цепочку 2 устройства. Т.е. если у меня координатор на 4 этаже, то максимум я могу закрыть 1-7 этажи.

Mikhail Kolesnikov
Значит видны, релюшками не щёлкают

А при добавлении к этому координатору они работали? В какой момент перестали? Или колдовали с настройками и восстановлением?

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Илья Киров
А при добавлении к этому координатору они работали...

На старом координаторе работают, но новые устройства не спариваются. На новом не работают (видны но не щелкаются) и новые устройства через них не спариваются

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Mikhail Kolesnikov
На старом координаторе работают, но новые устройст...

Если на старом координаторе сношу нврам, та же картина

Mikhail Kolesnikov
На старом координаторе работают, но новые устройст...

На новом вы их добавили же как-то, и сразу должны работать. Когда перестают работать?

Mikhail Kolesnikov
Если на старом координаторе сношу нврам, та же кар...

А зачем сносить? Или старый тоже должен работать параллельно? Вы делаете 2 сети или замену координатора?

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Илья Киров
А зачем сносить? Или старый тоже должен работать п...

Старые датчики дохнут, новые не привязываются. Чтобы привязывалось Делаю замену координатора.

Mikhail Kolesnikov
Старые датчики дохнут, новые не привязываются. Чт...

Странно, датчики не должны дохнуть из-за координатора. Чипы и прошивки у старого и нового координатора одинаковые? Вы что на что меняете? Настройки сети как восстанавливаете?

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Илья Киров
Странно, датчики не должны дохнуть из-за координат...

Датчики дохнут не из-за координатора, по другим причинам. Но новые к старому не коннектятся.

Mikhail Kolesnikov
Датчики дохнут не из-за координатора, по другим пр...

Новые тоже должны добавляться, если количество прямых детей у координатора до 50.

Mikhail Kolesnikov
Один координатор на 10 этажей и 180 датчиков? Вы у...

Можно и 100 датчиков на 100 этажей и это будет совсем другая конфигурация. Мы тут обсуждаем технологию zigbee применительно к домашнему применению, вы же строите явно коммерческую систему, но почему то на DIY устройствах.

Jager
Можно и 100 датчиков на 100 этажей и это будет сов...

100 последовательно передающих друг-другу данных роутеров?.. Гм. Это точно будет работать?

Mikhail Kolesnikov
Я так пробовал. Не работает, как я понимаю, роутер...

В протоколе Z-Wave действительно есть ограничение на количество переходов - четыре. Zigbee не имеет таких ограничений. Вы просто полезли делать коммерческую сеть, имея нулевые знания как работает ячеистая сеть Zigbee. Несколько координаторов можно использовать в Matter. А Вы судя по всему хотите в одной сети Zigbee управлять несколькими координаторами, это так не работает. Отваливаться устройства в Zigbee сети могут если Вы не обеспечили гарантированное питание роутерам. Насыпать координаторов, значит не понимать как все это работает.

Mikhail-Kolesnikov Автор вопроса
Кто
В протоколе Z-Wave действительно есть ограничение ...

Это не сегменты сети, у меня сейчас 5 независимых сетей зигби. Питание у роутеров стабильное, все работает. По количеству переходов - у Вас есть личный опыт?

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Гайс, вопрос для разносторонее развитых: читаю стрим с юарта, нада выделять с него фреймы с определенной структурой, если ли чо готовое, или долбаться с ринг буффером? нада у...
Vitaly
9
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
длина пакета фиксированная, или меняется?
Okhsunrog
7
Вот еще странный косяк, подскажите как бороться. Я git clone сделал себе всего embassy и примеры там запускаю. Всё хорошо. Но вот решил в cargo.toml зависимости не как в приме...
Lukutin R2AJP
5
А в каком формате фреймы? Сам формат сейчас придумываешь, или что-то готовое нужно распарсить?
Okhsunrog
5
https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_h_common.erl#L174 https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_olp.erl#L76 15 лет назад...
Maksim Lapshin
20
Добрый вечер, Пока не совсем понимаю как наладить общение между телеграм ботом и ПО для работы с сим боксом. По самому боту так понял: - Нужен некий баланс, который можно поп...
Magic
6
Всем привет, нужна как никогда, нужна помощь с IO в загрузчике. Пишу в code16 после установки сегментных регистров, пишу вывод символа. Пробовал 2 варианта: # 1 mov $0x0E, %a...
Shadow Akira
14
Раз начали говорить про embassy, то присоединюсь со своими парой вопросов. 1) Есть ли сопоставимые аналоги для асинхронного кода в emdebbed? 2) Можно ли внутри задач embassy ...
NI_isx
6
сделал сайт, прикрутил в боте сайт, и виджет логина. как автоматически логинить пользователя в аккаунт(телеграм), при входе с бота?
Александра Чернивецкая
5
Карта сайта