воды и оффтопа вобще. вы наверняка всё знаете. что за фигня? после перезапуска модуля(шлюза целиком) сообщения не принимаются модулем. судя по трафику - девайсы шлют, а модуль 2538 их не принимает... а как сломалось - прменял IO, потом вернул и переагрузил...
чего ты поменял? что за io?
В настройках SLS поменял пин светодиода с 21 на 22, а 22-23 это как раз RX/TX модуля сс2538. Модуль перестал видеться, я поменял настройки назад, перезагрузил шлюз, модуль заработал, но из сети отвалились все устройства. Кроме одного. Из одиннадцати активных устройств за почти 11 часов вернулось самостоятельно лишь 4. Одно я пере-join-ил, одно не отвалилось. 5 так и не подсоединились, хотя сниффером видно, что пакеты они шлют....
ну вот твой светодиод через зигби послал морзянкой "бегите глупцы" всем устройствам... :) не знаю почему рухнуло всё
может в логах что-то есть... или может настройки cc2538 ресетнулись...
Устройства не вернулись частично, сбросилось бы всё - я бы ещё понял... 🤷♂
ну значит похоже как бывает при потере питания координатора (у меня правда так не было, даже если на 4 часа отключалось)
А как может влиять питание на координатор?🤔 половина устройств продолжает ходить, ключи сети тоже не слетели - в wireshark сообщения все читаемы... эфир полон пакетов "Route Request", но видимо ответа на них нет...
когда устройства перестали видеть то устройство к которому были привязаны (это мог быть роутер или координатор), то они начинают искать другие пути (Route Request) чтобы отправить сообщение кому хотели (куда их забиндили)
Это хорошо, но ни кто им не отвечает🤷♂
тут не знаю. координатор наверно должен ответить
пол дня бился, так и не смог переспарить счетчик, постоянно процесс вставал на интервью. в итоге плюнул, стер флешку у CC2538, прошил заново и переспарил все устройства. И все заработало🤷♂