Подключил через него обмотки трёх контакторов и насос отопления (это всё индуктивная нагрузка). Имею такую проблему. При включении / выключении любого контактора или насоса происходит что-то вроде перезагрузки/сброса реле: все реле отключаются на секунду, после чего включаются обратно. Причём неважно как включать/выключать - переключением реле modkam, или же внешним способом (автоматом щёлкать например) не меняя состояния реле - поведение одинаковое. Если подключить резистивную нагрузку, проблема пропадает.
Пробовал подключить параллельно обмоткам контакторов и насосу варисторы типа 20D681К - не помогло совсем.
У кого-то было такое? Удалось ли полечить?
Можно немного подробней про резистор и контакт (лучше бы фото) такая же, видимо, проблема, но только с вентиляторами приточки.