Господа, вылезла проблема в одной зигби сети. Жила была сеть,

все было хорошо, но сегодня один мальчик выдернул розетку из 220. С этого момента(предположительно) управление реле и розетками перестало работать, no network route. Втыкание розетки не решило проблему. Перевод розетки в режим спаривания без включения спаривания на координаторе вызвал закономерный device left network, после чего эта розетка не добавляется. Любые попытки ее добавить дают тот же device left network и тишину в дальнейшем. Есть еще одна такая же розетка, новая из коробки. не добавляется в принципе с полным молчанием в логах. В сети есть еще роутеры в виде релюх Moes и розеток. Ничем управлять невозможно. При этом статус они вроде как отдают, датчики также свой статус рапортуют нормально. В database.db удаленной розетки нет. Какие будут рекомендации по оживлению?

10 ответов

20 просмотров

Решили проблему с сетью? Походу у меня тоже самое случилось, розетки/реле не отвечают на команду, и новое не присоединяется к сети (((

Volodymyr К
Решили проблему с сетью? Походу у меня тоже самое ...

Сегодня решил такую штуку перешивкой стика на последнюю прошивку

Volodymyr К
Это декабрьская последняя?

Я шился январской из дев ветки

Unknown
Я шился январской из дев ветки

Можете ткнуть носом, пожалуйста.

Volodymyr К
Решили проблему с сетью? Походу у меня тоже самое ...

Да, люблю дебаг по телефону... вобщем, чистка нврам, чистка з2м, добавление устройств в зад после ребута

Страшный сетевой админ
Да, люблю дебаг по телефону... вобщем, чистка нвра...

Понятно, значит буду идти таким же путем. А так все было отлично, работало как часы и в один прекрасный момент все накрылось медным тазом.

в догонку. Вчера всё передобавилось, карта строилась быстро, по карте получался реально меш, все было ок. Сегодня карта строится подольше, меша на ней нет, звезда от координатора есть, управление розетками и релюхами не работает, MAC channel access failure. Чем подебажить?

ребут по питанию решил пока проблему...

Страшный сетевой админ
ребут по питанию решил пока проблему...

Какая прошивка стика и з2мктт у вас? Вчера тоже пришлось откатить прошивку, все удалить и заново подключить все устройства, сегодня ещё обновил з2мктт до последней, пока все работает, тестирую....

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Гайс, вопрос для разносторонее развитых: читаю стрим с юарта, нада выделять с него фреймы с определенной структурой, если ли чо готовое, или долбаться с ринг буффером? нада у...
Vitaly
9
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
длина пакета фиксированная, или меняется?
Okhsunrog
7
Вот еще странный косяк, подскажите как бороться. Я git clone сделал себе всего embassy и примеры там запускаю. Всё хорошо. Но вот решил в cargo.toml зависимости не как в приме...
Lukutin R2AJP
5
А в каком формате фреймы? Сам формат сейчас придумываешь, или что-то готовое нужно распарсить?
Okhsunrog
5
https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_h_common.erl#L174 https://github.com/erlang/otp/blob/OTP-27.1/lib/kernel/src/logger_olp.erl#L76 15 лет назад...
Maksim Lapshin
20
Добрый вечер, Пока не совсем понимаю как наладить общение между телеграм ботом и ПО для работы с сим боксом. По самому боту так понял: - Нужен некий баланс, который можно поп...
Magic
6
Всем привет, нужна как никогда, нужна помощь с IO в загрузчике. Пишу в code16 после установки сегментных регистров, пишу вывод символа. Пробовал 2 варианта: # 1 mov $0x0E, %a...
Shadow Akira
14
Раз начали говорить про embassy, то присоединюсь со своими парой вопросов. 1) Есть ли сопоставимые аналоги для асинхронного кода в emdebbed? 2) Можно ли внутри задач embassy ...
NI_isx
6
сделал сайт, прикрутил в боте сайт, и виджет логина. как автоматически логинить пользователя в аккаунт(телеграм), при входе с бота?
Александра Чернивецкая
5
Карта сайта