Expert, системы автоматизации технологических процессов EcoStruxure Process Expert, микропрограммного обеспечения программируемых логических контроллеров Schneider Electric Modicon M340, М580 связана с недостатком механизма восстановления пароля. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить доступ в режиме чтения и записи по протоколу Modbus
BDU:2022-04969
CVE-2022-37300
Установка обновлений из доверенных источников.
В связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации рекомендуется устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех сопутствующих рисков.
Компенсирующие меры:
- сегментирование сети с целью ограничения доступа к уязвимым устройствам;
- использование средств межсетевого экранирования для ограничения доступа к 502 TCP-порту;
- настройка встроенной системы разграничения доступа.
Использование рекомендаций:
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2022-221-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2022-221-01_EcoStruxure_Control_Expert_Modicon580_Security_Notification.pdf&_ga=2.84656479.790352517.1660107590-288657633.1651119814
CVSS v3.1 Base Score 9.8 | Critical | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H