to configure 'Door', attempt 1 (Error: Bind 0x00124b0023a4e231/1 genPowerCfg from '0x00124b0025908a00/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
at Timeout._onTimeout (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
at processTimers (node:internal/timers:512:7))
таймаут при конфигурировании. епоможет или давить на кнопку, или если в z2m добавят управление по genPollControl
Так они добавлены и сконфигурированы более года назад...
написано же "Failed to configure". по моему z2m на старте переконфигурирует биндинги на устройствах. а устройство спит и команда до него не доходит
понятно и пытается это сделать еще через какое-то время? на z2m 1.28 такое не вылезало...
честно говоря, не следил как оно в разных версиях. технически можно просто разбудить устройство нажав кнопку и в z2m сделать reconfigure, потом ошибку можно спокойно игнорировать. да и так ничего страшного, ну, не будут слатся обновления о состоянии батарейки :)
Потому что некоторые слишком умные разработчики в погоне за экономией батарейки не читают стандарт зигби, где английским по белому написано что не рекомендуется poll interval ставить больше 5 секунд, так как тайм-аут на сохранение пакета на роутере - 7.5 секунд.
очень интересно, но не понятно, что с этим в итоге делать... )) забить/нажать кнопки раз и навсегда/откатить версию з2м...
если все работает - забить. если нет апдейтов о батарее - один раз нажать кнопку, реконфигурировать и тоже забить
понятно, спасибо!