172 похожих чатов

А объясните что за история: в стандарте POE 802.3af питательное

напряжение указано в районе 44V. Ну там разные приколы: на старте 42V, в рабочем режиме 37...57V. Окей, понятно. Достаточно высокое напряжение, чтобы снизить ток по меди. Логично.

Читаю разные характеристики инжекторов, типа Moxa INJ-24A и других, а так же всякие объявления на авито по запросу "инжектор POE" - кругом какие-то 24V. Что за прикол? Где 48V?

6 ответов

15 просмотров

Стандарт на то и стандарт, что можно его придерживаться. Или не придерживаться. Есть так называемый Passive PoE на 24v, Отдельные, надеюсь уже канувшие в Лету, производители даже пытались 12в PoE сделать, слава богу, не выгорело (или наоборот, выгорело, хи-хи)

Определи что тебе надо конкретно, а не "что-нибудь с 4 колесами и не дорого".

pavel- Автор вопроса
Nemo
Стандарт на то и стандарт, что можно его придержив...

А в чём смысл слова passive? Что, какие-то потребители питания бывают active? Ещё и сами генерят электричество или что? Зачем 24V? Почему не 48? 48 же выгоднее по всем параметрам. Короче, технология POE в том виде, в котором она используется в индустрии вызывает вопросы у новичков)

pavel
А в чём смысл слова passive? Что, какие-то потреби...

RTFM, Стандарт af/at. Там все расписано.

pavel- Автор вопроса
Nemo
RTFM, Стандарт af/at. Там все расписано.

Сложный какой-то стандарт. Напряжение, строго говоря, не определено. Каждый девайс вправе требовать что-то своё в диапазоне 12...50V. Печалька.

pavel
А в чём смысл слова passive? Что, какие-то потреби...

да. бывают активе. Пассивный значит вданном случае просто тупая передача питания БЕЗ проверки того что устройство готово его взять, без разных согласований и т.п. В принципе любое пое устройство af/at будет работать при прямой подаче питания но разница в том что если подключить туда не пое устройство то будет маленький пшик.

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Добрый вечер. Есть вопрос, а может и предложение. Был у меня диалог в другой группе о делфи и я задался вопросом: "А нельзя ли в делфи цвет //коментария и {комментария} сде...
Kraszx
24
Всем привет! Подскажи, пожалуйста, как передать в TComboBox сразу значение и id записи. На Delphi я делал так: ComboBox1.Items.AddObject('Какое-то значение', Pointer(id запис...
Евгений
13
Мдя, прикол, боевая сборка запускается (именно под отладчиком) после F9 примерно полторы минуты (97 секунд если быть точным). Начал копать - проблема детектится сразу - зависа...
Александр (Rouse_) Багель
38
Здравствуйте, вопрос по структурам данных. Были у вас случаи, когда пришлось писать деревья или двунаправленные списки?
/ /
50
Товарищи, кто работа с iphelper? Или может я в самой логике ошибки фигачу, не пойму.... var ifTable : PMIB_IFTABLE; size, corSize: DWORD; Buffer ...
Warfarellen
4
я так понимаю, я так подозреваю, что создание такого плагина для человека, кто умеет писать плагины для делфи потребует минут 5-10 времени. но это мое подозрение. хотелось бы ...
Kraszx
7
Коллеги, добрый вечер. Создаю коллекцию от TFPGMap, ключ - перечисление, значение - целое. Нужно отсортировать коллекцию по значению. Как это можно сделать?
Kirill Filippenok
11
Скажи а ты когда этот канал создавал ты уже дельфи не любил, или это со временем пришло?
Роман Лях (rgreat)
18
Привет, такой вопросик появился кажется ли вам что Rust слишком сложный/строгий для высокоуровневого программирования и слишком "безопасный"/строгий для низкоуровневого?
Крокант
10
Всем привет! Использую кастомное модальное диалоговое окошко, все по классике - mrOK, mrCancel как ModalResult. Однако есть нюанс - в главной форме есть универсальный обработч...
Олег Гранишевский
20
Карта сайта