ли диски похерится с вмваре стореджа? Если будет редеплой кубера, можно ли будет их потом импортнуть?
Все плохо
жизнь тлен?
Еще эти pvc нельзя мигрить между датасторами.
у вцентра из серьёзных косяков, что я сталкивался - это когда терялся UUID диска и потом уже никак не смог восстановить связанность PV+uuid диска в vsan. + вам верно заметили, что не сможет переезжать между датасторами и вам на каждый датастор нужно будет создавать отдельный SC. (у меня vsan и такой проблемы, соответственно нет) + вы подключили админскую учётку - что не совсем правильно, нужно создавать по хорошему отдельного юзера со своими правами(у них где-то была дока) + вы начинаете зависеть от данного набора софта и получается, что драйвер ещё зависит от самой сферы, esxi хостов и так далее. никто не гарантирует, что какой-нибудь апдейт хоста esxi - не сломает вам ничего. (диски то хранятся в fcd, можно теоретически приатачить его просто на хост и забрать данные, но если это терабайты - то всё очень затянется. тут уже вам решать, использовать или нет
Это все же пока тестовый стенд. Я пытаюсь запустить все что хочется :) Каким образом идет зависимость от хоста? При миграции виртуалки кубер ноды на другой хост не должно же ничего ломаться. Я пока пытаюсь понять что лучше и правильнее. В проде лонгхорн и меня смущает что есть прослойка + приходится дублировать.
Обсуждают сегодня