порту:
                  
                  
                  interface fastethernet5
                  
                  
                   storm-control broadcast enable
                  
                  
                   storm-control broadcast level 10
                  
                  
                   storm-control include-multicast
                  
                  
                   port security max 10
                  
                  
                   port security mode max-addresses
                  
                  
                   port security discard trap 60
                  
                  
                   spanning-tree portfast
                  
                  
                   switchport trunk allowed vlan add 71
                  
                  
                   macro description ip_phone_desktop
                  
                  
                   !next command is internal.
                  
                  
                   macro auto smartport dynamic_type ip_phone_desktop
                  
                  
                  
                  
                  
                  Через некоторое время настройки сбрасываются к следующим:
                  
                  
                   interface fastethernet5
                  
                  
                   switchport trunk allowed vlan add 71
                  
                  
                   macro description switch
                  
                  
                   !next command is internal.
                  
                  
                   macro auto smartport dynamic_type switch
                  
                  
                  
                  
                  
                  В чем может быть причина?
                  
                  
                
Выключай макро авто, да и макросы в целом, если не хочешь, чтобы свич сам себя переконфиживал при подключении телефонов, принтеров или других свичей. На более старых версиях прошивки приходилось ещё macro auto disable делать, для всего свича, иначе он сам добавлял макросы на порты
Обсуждают сегодня