и вырубается. 2-3 раза (не понял закономерности) пищал длинно и вырубался. 1
По мануалу непрерывный писк - перегрев.
Дня 3-4 назад в здание ударила молния, но сервер, как нам казалось, никак не пострадал, показания датчиков IPMI были в норме.
Сейчас IPMI открывается, но показаний датчика нет ,а информация об оборудовании не обновляется (если вытаскивать плашки памяти или БП, в информации об оборудовании инфа будто они всё ещё установлены)
В сервере 2 БП, один старый, один меняли на полностью идентичный в январе. Пробовали их тасовать, пробовали подключать как в ИБП так и в 220, закономерности в поведении нет.
В логах IPMI никаких новых записей с 27 июля не вижу (молния была 27 или 28).
Что посоветуете делать?
поменять бп если не помогло, нести материнку в сервис
настало время покупать новый сервер
шасси заземлено?
что визуально происходит при включении?
Загораются LAN, про другие индикаторы ничего не могу сказать, на месте аватар, я очень далеко 😞 Судя по видео, которые он присылает, не было другой индикации.
Похожая муть была с супермикрой Делаешь вкл - вкл, все ок, поработал, перезагрузка, железяка не вкл, вентили питания джуджат и все подождать, пару раз вкл-выкл, пищит, не вкл еще подождал, вкл, включился до перезагрузки ипми весь зеленый, все ок мамка в сервисе в утиль ушла
Отнести в сервис, очевидно же
Думаешь розетки там не шуко + никакой упсы нет?
есть шанс, что в розетку земля не приходит, лол
Порекомендуйте сервис в Ростове-на-Дону
Кстати, вдруг кому пригодится, но коннекторы БП и коннекторы PDU - идентичны, т.е. можно было запитать материнку от БП в обход PDU. Звучит очевидно, но почему-то никто не подсказал, а я сам без физического доступа не догадался аватара о таком спросить.