аналоговый сигнал с резистивного датчика, идущий на АЦП. В случае обрыва провода АЦП ловит случайные значения. Нужно либо схемотехнически, либо программно фиксировать наличие обрыва
Ну программно можно определить неестественное поведение значений, скажем там невозможная разница между значениями с датчика за определенный промежуток времени
Этот резистивный датчик обычно откуда-то запитывается измерительным током. Вот перенеси оную запитку на ближний конец линии и увидишь обрыв по зашкалу. Если нельзя - можно периодичестки пробовать линию со своей стороны, скажем включая подтяжку и гляяд как оно на это реагирует.
я тоже сначала написал про подтяжку а потом вспомнил, что встроенных подтяжек на пинах АЦП обычно не существует) если автор хочет решить задачу сферического коня в вакууме: то никак. если практически: то да, перенести внешнюю подтяжку/источник напржения на плату МК и считать, что порваться может только длинная линия до датчика
Нет встроенной - включи не встроенную!)
Да, источник тока
Ну хотя бы рисунок входных цепей