Систему мониторинга температуры стен
Я никогда не сталкивался с описываемой проблематикой, потому задам совершенно наивный вопрос: а замуровать в стены термопары - не вариант?
Тепловизор может дать картину потенциальных проблем в стенке камеры
А в чем разница с термопарами? Имеется в виду, не две штуки термопары, конечно.
Скорее всего, в этом месте потом и треснет, и чугун польется, или что там в печи происходит...
Ага, и собирать данные со 100500 термопар. И так 140 раз
В наши дни это не такая уж проблема.
А обслуживание и обвязка...
Беспроводные одноразовые батарейные датчики со сроками службы в годы - это то, что мне хорошо знакомо. :)
При температуре 1200?
Вот когда я понял, что с обеих сторон интересующей стенки по 1200 градусов, то как раз проникся.
Агрессивная среда +1200
Обсуждают сегодня