189 похожих чатов

Всем доброго. Можно попросить совет по реализации тепловизионного контроля в

печи для кокса?

27 ответов

8 просмотров

здравствуйте, задавайте сразу вопрос

Ох. Тема для длинной дискуссии

Den is Z- Автор вопроса
Konstantin Akmarov
здравствуйте, задавайте сразу вопрос

У кого есть опыт реализации подобного проекта?

Den is Z
Для ТЗ)

Это результат этой дискуссии

Den is Z
У кого есть опыт реализации подобного проекта?

тепловизор собрать из отечественных компонент ?

Den is Z- Автор вопроса
Konstantin Akmarov
тепловизор собрать из отечественных компонент ?

140 печей, нужна система позиционирования и сервер обработки

Den is Z
140 печей, нужна система позиционирования и сервер...

Система позиционирования сферического коня в печи?

Den is Z- Автор вопроса
Konstantin Akmarov
нормально)

Мы готовы к диалогу)))

Я почему то подумал, что это фото сделано на концерте Rammstein)

Den is Z
Камеры напротив печи

По какой стороне? 40см?

Den is Z
Камеры напротив печи

а зачем там система позиционирования? разрешение ?

Igor Zafievsky
Полностью - не получится. частично - да

на самом деле можно, вопрос в цене и размерах девайса (как обычно)

Igor Zafievsky
"Вот и приходится аккумуляторы таскать"...

Там рядом с печью 110кВ линия, можно от туда питать

Den is Z- Автор вопроса
Igor Zafievsky
По какой стороне? 40см?

410мм с коксовой стороны, с машинной на 50 меньше

Den is Z- Автор вопроса
Den is Z
410мм с коксовой стороны, с машинной на 50 меньше

А давайте я тоже спецтерминами начну сыпать?

Igor Zafievsky
"Вот и приходится аккумуляторы таскать"...

в рф нет мэмс ик матриц на 9мкм+, но все остальные технологии есть)

Konstantin Akmarov
в рф нет мэмс ик матриц на 9мкм+, но все остальные...

9 нету, согласен. И у китайцев тоже нет. То, что я видел - минимум 12. И там две основные проблемы 1. Снять сигнал с матрицы 2. Отчистить его от мусора

Den is Z- Автор вопроса
Igor Zafievsky
А давайте я тоже спецтерминами начну сыпать?

Есть печь, длина 15 метров, высота 7 метров, с одной стороны ширина 410мм с противоположной 360мм. Греется данная печь за счёт 32 каналов замурованных с двух сторон в стены. При выгрузке кокса печь доступна для осмотра, необходимо определить температуры стен в разрезе каналов.

Konstantin Akmarov
в рф нет мэмс ик матриц на 9мкм+, но все остальные...

Смотря какие температуры, может там видимого спектра хватит))

Den is Z
Есть печь, длина 15 метров, высота 7 метров, с одн...

Формализирйте "определить температуру стен" в терминах разрешения и погрешности (температурной, пространственной, временной и относительнойрабсолютной)

Похожие вопросы

Обсуждают сегодня

Господа, а что сейчас вообще с рынком труда на делфи происходит? Какова ситуация?
Rꙮman Yankꙮvsky
29
А вообще, что может смущать в самой Julia - бы сказал, что нет единого стандартного подхода по многим моментам, поэтому многое выглядит как "хаки" и произвол. Короче говоря, с...
Viktor G.
2
30500 за редактор? )
Владимир
47
а через ESC-код ?
Alexey Kulakov
29
Гайс, вопрос для разносторонее развитых: читаю стрим с юарта, нада выделять с него фреймы с определенной структурой, если ли чо готовое, или долбаться с ринг буффером? нада у...
Vitaly
9
Чёт не понял, я ж правильной функцией воспользовался чтобы вывести отладочную информацию? но что-то она не ловится
notme
18
У меня есть функция где происходит это: write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 0); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); write_bit(buffer, 1); w...
~
14
Добрый день! Скажите пожалуйста, а какие программы вы бы рекомендовали написать для того, чтобы научиться управлять памятью? Можно написать динамический массив, можно связный ...
Филипп
7
Недавно Google Project Zero нашёл багу в SQLite с помощью LLM, о чём достаточно было шумно в определённых интернетах, которые сопровождались рассказами, что скоро всех "ибешни...
Alex Sherbakov
5
длина пакета фиксированная, или меняется?
Okhsunrog
7
Карта сайта