для коммутации вытяжки в ванной (220В/8Вт), чтобы это можно было оставить в ванной за натяжным потолком без опаски ?
Реле могут залипнуть, через твердотельные есть утечки, вот и не знаю
у вас ток мизерный. ставьте реле на 10А и все.
есть какие-то влагозащищенные реле чтоб не отсырели или лучше герметичную распредкоробку?
Вот полностью герметичную не надо. В герметичных коробках при перепаде температур может образовываться конденсат. Для ванной это не так актуально, в основном это проблема уличных применений, но тем не менее. Лучше тогда залить плату лаком. Что до задачи, не вижу проблемы. Как уже сказали, ставьте любое реле на 10А и все. Проблемы с залипанием контактов и прочим актуальны, когда у вас ТЭН на 10 кВт или киловаттный двигатель.
понял, ограничусь обычным реле. а какого производителя лучше брать? я у знакомого инженера-лифтовика спрашивал давненько, он называл какого-то производителя, но сейчас с ним контакт утерян. а на счет трансформатора думал, но решил что это будет оверкилл, учитывая что стиралку всё равно не отвяжешь от сети, поэтому ограничился УЗО
omron бери, только не на али
ок, пасиб