в твоей задаче - тяжело/невозможно?
Или TIM17 вообще не поддерживает эти фишки?
С этим есть некоторые сложности
Набег фазы всегда увеличитвается в одну сторону? Параметры таймеров с т.з. регистров идентичны?
Про набег фазы - сложный вопрос. Когда были установлены периоды 280 - 140, то на осциллографе ток преобразователя (управляется более высокочастотным таймером) при каждом запуске бежал в одну и ту же сторону относительно синхронизации по другому таймеру. А вот если начинать плюс минус 1 делать к периодам - не смотрел, как будет отличаться «набег».
Поставь 279 и 139 в ARR
Плывет :(
А настройки DeadTime аналогичны?
Да, поставил его в ноль
Если будет возможность - приведи скрины регистров для двух таймеров. Мб что-то проявится если по битикам пробежаться.
Хорошо, я ещё раз сам их проверю завтра. Спасибо.
279-139 работает. Проблема была в осциллографе - при синхронизации по более высокочастотному сигналу низкочастотный сигнал плывёт на экране. Засинхронизировался по каналу с ARR=279, картинка встала как вкопанная. Спасибо.
Сам не понимаю, полдня регистры сравнивал 😁
Уберите режим авто
То же самое и в ждущем режиме, но при многократном нажатии стоп видно, что расхождения фаз нет.
Какие-то чудеса захвата))
выглядит, словно точек маловато. имзо
а можно глубину памяти увеличить?
Не находил такой настройки
инструкцию почитать лень не позволяет?
Это нормально
Осцилл синкает по фронту, и окна выборки у него фазу второго сигнала не учитывают. И у тебя сигнал не бегает, а меняет фазу).
Да, это я сейчас уже заметил. Но когда менял периоды таймеров и сигнал реально «бегал», глаз замылился и не отличил эту картинку.