минуту посылаются импульсы 24 вольт длительностью 1-2 секунды чередующейся полярности. В эту линию нужно инжектировать диф.  сигнал.
                  
                  
                  -Думал поставить блокирующие емкости, чтобы импульсы не ушатывали операционники. Но через емкости будут проходить фронты импульсов на ОУ. Как загасить эти фронты? Поставить диодный ограничитель? Частоты диф. сигнала в диапазоне 16..20 кгц. 
                  
                  
                  -Или же поставить реле, которое будет переключать линию на диф. сигнал или на H-мост. 
                  
                  
                  -Нужно сделать двунаправленную линию. На приеме будет ОУ.  В него тоже желательно не запульнуть фронтами 24в импульсов. Можно попробовать сделать пилот-сигнал перед диф.сигналом, по его приходу подключать приемник. Или же простой емкостью обойтись, но опять же - фронты придут , и их надо как-то отводить или гасить
                  
                  
                
Разделительный трансформатор как в телефонных линиях можешь попробовать.
Обсуждают сегодня