китайский модуль USB<->RS485, и RS485 у него без земли.
проверил эти модули - действительно работают (проводки 20-30см), данные бегают туда-сюда и все ок
но как? как оно может работать без референса в виде земли? если такое подключение вообще возможно, то используют ли его на практике? просто A и B проложить, без земли?
мое текущее понимание таково - что входам диф. приемника плевать (в теории) какие там напряжения относительно земли питания этого приемника, он от A отнимит B и получит сигнал без проблем, главное что Vсинфазный сигнала не превышал указанного в даташитах к приемнику.
посему вопрос... как тогда добиться согласованости обоих цепей (без GND провода), что бы не превысить Vсинфазный?
и последнее - допустим у меня с обоих сторон канала стоят по такому изолированному модулю. как вообще понять, какие напряжения у них будут на выходах относительно друг друга (опять таки, случай без GND провода)?
понимаю, что проще сказать "добавь землю и не еби людям мозги", но хочется разобраться))))
Сигнал дифференциальный измеряется между А и В. Земля просто средняя точка для формирования поэтому не нужна