висящих на двухпроводной шине rs485, их опрашивает ПО, протокол подобие modbus, каждый счетчик имеет свой адрес. Хочу сделать опрос из своей программы. Вопрос в том, могут ли устройства опрашиваться одновременно, параллельно друг другу? Или не смогут и будут мешать друг другу и должны опрашиваться строго последовательно один за другим?
modbus — запрос-ответный протокол. master посылает запрос одному конкретному slave, который на него отвечает. параллельно можно опрашивать только в том случае, если устройства подключены к разным шинам (и на master'е каждая шина подключена к отдельному интерфейсу)
нет, нельзя в счетчиках часто именно что "подобие" модбаса. писание велосипедных драйверов для них - любимое занятие юных автоматизаторов.