эм. Клапана. 1-10Гн. Ток 0.5-1А.
Вопросы:
1. Детектор перехода через ноль будет мешать корректно включаться/выключаться?
2. Если применять оптрон без детектора, какие ударные энергии будут у резисторов r1 и r2?
3. Как рассчитать в этих условиях снаббер и в том числе их вары и ватты?
Есть у кого реальный опыт?
Тут главное чтобы тиристор закрылся и всё
этого не достаточно тут выбивать напряжением будет как по у.э так и по динистору. а еще иногда и открывать самопроизвольно
очень упрощенная схема, возможны проблемы на серии
поподробней можно? Выход - управление через трансформатор?
Слушай у меня печка работала с током в 100А и ничего не выбивало
мягкое с белым просьба не путать. Разный тип нагрузок
Трансформатор с короким витком
Печка - это резистивная нагрузка
Вы в глаза любитесь? Я же написал что у меня печка ЭТО ТРАНСФОРМАТОР НА 10 КВТ У КОТОРОГО ВТОРИЧКА ЭТО ТИГЕЛЬ
о том что это транс на 10квт этосейчас написал а до этого это была печка. просто печка- это резистивная нагрузка
тоже некорректно. Т.к. в этом режиме эквивалентная индуктивность обмоток транса все же мала, т.к. трансформатор под нагрузкой. Если трансформатор разгрузить, то индуктивная составляющая вырастет, а резистивная составляющая упадет (т.е. сопротивление увеличится).
В режиме кз? Ну почему же? Там и зазор немагнитный есть и индуктивность рассеяния
перерыл весь комп у себя- к сожалению не нашел. Наткнулся на хороший appnote где все расчеты были, и хз... куда дел. гугли appnote triac. по итогу и снайберы были и варистор и супрессоры стояли. а эта схемка лампочкой поуправлять подойдет. И то- только накаливания
это у тебя 1 печка. Это очень маленький опыт. Боюсь у этой схемы мизерный срок наработки. Не отрицаю твой опыт, но он к сожалению, пропускает много других нюансов.
спасибо, понимаю, почему и обратился к народу.
Через 4 месяца будет 3й год 🤔
3й год единственной печи по 10часов в этот год- это практически 0
Вполне нормальный результат. Было бы что-то не так за 3 года всплыло бы
очень обманчивый вывод
Что интересно по теме у вас 0 советов. Но зато какой эпатаж 😁
тут 2 совета: 1. не применять указанную схему 2. набраться как можно больше знаний на appnote. они точно сберегут его от первых бабахов.
Не хватает 3. Пойти попить пивка )
все, РОЕ стартанул, погнали, где встречаемся?
Есть неоднократный практический опыт. Снаббер рассчитывал по формулам (Гугл выдаст). Детектор перехода через ноль желателен если не ищете обратного (всякие фазорезки). Токи у вас небольшие, должно быть все просто). Симистор всегда использую с запасом по мощности процентов на 50
Эта схема весьма рабочая в серии. Много заводских плат итальянских кофемашин сделаны так