ИБП APS-SMART 2000.
Газовый котел.
Котел подключен через ИБП, в моменты отключения света в течении 5 лет держал аж до 8 часов. НЕ всегда и не стабильно. Но держал как танк.
Сдохли АКБ, там стоят 4 штуки 12в - 18ач.
ЗАменил. И теперь странная фигня происходит. В ИБП воткнуты парралельно лампочка ильича 100ВТ, и котел.
Как только заряд на ИБП падает до 4-х делений котел перестает стартовать. НО лампочка при это даже не мигает, я думал может акб стремные попались.
После подзарядки до 5 делений (100% ) котел стартует раза 4 и снова деления падают до 4х, и снова сбой запуска... Куда можно посмотреть ?
На конденсаторы электролитические в БП котла, скорее всего. Подсохли.
напруга на выходе ИБП чуть подсевшая и там не старт что ли ?
менял-то по инструкции? акб-то не паль?
Да блин , delta вроде официальная, брал в днс
измерь напряжеие на выходе ИБП
https://www.apc.com/my/en/product/APCRBC148/apc-replacement-battery-cartride-148-with-2-year-warranty/ вот такую?
Тут про фазу, которую нельзя переворачивать уже писали. Про БП и кондёры внутри тоже. Я не хакер в этих котлах, но есть пара предположений. Если в момент запуска вентилятора будет просадка, котёл может вылететь в ошибку по питанию. Это напрямую связано с качеством АКБ. 2. Искра и датчик пламени работают относительно земли. Возможно есть смысл, помочь Y-конденсатором от земли к одной из фаз. Но это такое. И не объясняет, почему работает при более высоком заряде АКБ.